Aplicareaîntrerupător de circuit în vid de înaltă tensiuneîn sistemul nostru de alimentare cu energie a început în 1978. Greutatea sa ușoară, structura simplă, durata lungă de viață și alte avantaje au fost rapid recunoscute de operarea, revizia și tehnicienii departamentului de alimentare. Calitatea întreruptorului de circuit în vid de înaltă tensiune domestică timpurie nu este suficient de stabilă, tensiunea la sarcină este ridicată în procesul de funcționare și există un fenomen de scurgere în unele camere de stingere a arcului de vid.


1. Statu quo-ul chinezesc întrerupător de circuit de înaltă tensiune

Aplicarea întreruptorului cu vid de înaltă tensiune în sistemul nostru de alimentare a început în 1978. Greutatea sa ușoară, structura simplă, durata de viață lungă și alte avantaje au fost rapid recunoscute de operarea, revizia și tehnicienii departamentului de alimentare. Calitatea întreruptorului de circuit în vid de înaltă tensiune domestică timpurie nu este suficient de stabilă, tensiunea la sarcină este ridicată în procesul de funcționare și există un fenomen de scurgere în unele camere de stingere a arcului de vid. Până la Conferința de promovare a aplicației întrerupătoarelor de vid de la Tianjin din 1992, tehnologia de fabricație a întrerupătoarelor de circuit în vid a intrat în fruntea aceluiași tip de produse în aceeași industrie din lume, care a devenit un nou punct de cotitură istoric în aplicarea și tehnologia de fabricație a întrerupătorului cu vid de înaltă tensiune în China.


2. Scurgeri de aer în camera de stingere a arcului de vid

Noua generație deîntrerupător de circuit în vid de înaltă tensiunefolosește în general principiul stingerii arcului de câmp magnetic longitudinal și materialul de contact din cupru și crom, scopul său este de a reduce pierderile de ardere prin contact și de a îmbunătăți durata de viață a electricității. Dacă concentricitatea tijei conductoare nu este reglată corespunzător, rezistența de etanșare a conductei longitudinale de gaz, ceramică, doborâre și metal nu va fi suficient de stabilă, ducând la scurgeri de aer în camera de stingere a arcului de vid.

Majoritatea burdufurilor din camera de stingere a arcului de vid sunt formate din presiunea uleiului de oțel inoxidabil de 0,15 mm. Nivelul de poluare, umiditatea și pulverizarea cu sare din mediul de aplicare al întrerupătorului cu vid HV nu sunt adecvate. Gazele nocive și condensul provoacă coroziune neregulată a burdufurilor, ducând la scurgeri de aer ale burdufurilor, plăcilor de acoperire și suprafețelor de etanșare.

Este o măsură importantă de a regla concentricitatea întreruptorului de circuit de vid HV și de a alege mediul potrivit pentru utilizare și depozitare.


3. Alegeți în mod rezonabil durata de viață electrică a întrerupătorului cu vid de înaltă tensiune

Durata de viață electrică a întrerupătorului cu vid de înaltă tensiune se referă la numărul de întreruperi de capacitate maximă prevăzut în condițiile tehnice ale echipamentului și testul de tip efectiv. Contactele întrerupătoarelor cu vid de înaltă tensiune nu pot fi reparate sau înlocuite în aplicare, de aceea este necesar să se solicite întrerupătorul cu vid de înaltă tensiune pentru a avea o durată electrică suficient de mare.

Electrodul de câmp magnetic longitudinal și materialul de contact cupru - crom sunt utilizate în camera de stingere a arcului cu vid de nouă generație. Electrodul de câmp magnetic longitudinal reduce tensiunea arcului (energia arcului) sub curentul de întrerupere a scurtcircuitului și face ca arcul să fie distribuit uniform pe suprafața de contact. Materialul de contact cupru-crom reduce pierderile de ardere prin contact pe unitatea de energie de arc. Combinația organică a acestor două face ca durata de viață electrică a întrerupătorului cu vid de înaltă tensiune să aibă o îmbunătățire revoluționară. În prezent, performanța capacității de reînchidere și reînchidere a întreruptorului de circuit în vid de înaltă tensiune este relativ ridicată și stabilă.

Durata timpurie a întrerupătorului cu vid de înaltă tensiune a fost de numai 30 de ori în țara noastră, cea mai lungă funcționare are mai mult de 20 de ani. Cu toate acestea, întrerupătorul de circuit în vid de înaltă tensiune nu a fost găsit în sistemul de alimentare din cauza problemei de viață electrică a curentului de deschidere a scurtcircuitului și a retras și nu a constatat că, din cauza scurtcircuitului, durata de viață electrică a curentului de deschidere este scurtă, provoacă accidente. Prin urmare, întrerupătorul de circuit în vid de înaltă tensiune de scurtcircuit întreruperea curentului de viață electrică nu este cu atât mai mare, cu atât mai bine.


4 Acordați atenție ajustării parametrilor mecanici ai întrerupătorului cu vid HV

Întrerupătorul de circuit în vid de înaltă tensiune are mulți parametri mecanici, cum ar fi viteza de închidere, viteza de deschidere, cursa contactului, timpul de respingere la închiderea contactului, amplitudinea de rebound la deschiderea contactului etc. Acești parametri mecanici sunt setați pentru a asigura performanța tehnică a întrerupătorului de vid de înaltă tensiune.

Durata de viață mecanică a întreruptorului cu vid de înaltă tensiune din China este în general de 10000 ~ 20000, munca de cercetare îmbunătățește durata de viață mecanică la 30000 ~ 40000 de ori, mecanismul de funcționare electromagnetic este o structură simplă, performanță fiabilă, reglare și întreținere convenabilă, personal de operare obișnuit să utilizeze și întreținere și utilizat pe scară largă; Unele locuri sunt, de asemenea, obișnuite cu utilizarea mecanismului de acționare cu arc electric. Mecanismul de acționare este partea cea mai complexă din structura mecanică a întrerupătorului cu vid HV cu cea mai înaltă cerință de precizie. Condițiile de producție ale majorității producătorilor sunt dificil de îndeplinit cerințele de precizie de prelucrare.

Pentru a garanta fiabilitatea întreruptorului cu vid de înaltă tensiune, structura de ambalare a întreruptorului cu vid de înaltă tensiune, mecanismul de funcționare și corpul principal al întreruptorului, cele două mecanisme ShengChanCao separate, concentrate din fabrici, condițiile de producție sunt mai bune, apoi arborele de ieșire în întrerupător, astfel încât configurația rezonabilă a parametrilor mecanici, este direct legată de performanța tehnică de înaltă tensiune a întreruptorului de circuit mecanic și de durata de viață a vidului mecanic. Reglarea ideală a parametrilor mecanici, foarte esențială pentru performanța mecanică a întrerupătorului cu vid de înaltă tensiune. Caracteristica tampon satisfăcută ar trebui să fie momentul în care părțile în mișcare intră în contact cu tamponul, iar tamponul oferă o forță de reacție mică. Odată cu creșterea distanței tampon, caracteristica tamponului devine mai abruptă, iar energia de separare este absorbită cât mai mult posibil, astfel încât să se realizeze scopul limitării rebound-ului și declanșării declanșării.


5 Îmbunătățiți fiabilitatea de funcționare a întrerupătorului cu vid HV

Problemele de calitate ale materialelor de uz casnic, componentelor și componentelor standard, precum și conceptele tradiționale de proiectare a produselor duc la fiabilitatea mecanică a acestuia și durata de viață mecanică mai puțin decât ideală.

(1) să înțeleagă structura de bază a întreruptorului cu vid, familiarizat cu indicatorii săi de performanță tehnică, alegerea rezonabilă a condițiilor de utilizare, contactul strâns cu informațiile de fabricație, aplicarea precisă a funcțiilor tehnice avansate ale întreruptorului cu vid de înaltă tensiune;

(2) Faceți o treabă bună în depanarea parametrilor mecanici ai întrerupătorului cu vid HV, cerințe stricte privind indicele parametrilor mecanici, pentru a asigura funcția sa de bază;

(3) Standardizarea managementului și depozitării pieselor de schimb și asigurarea coerenței, universalității și fiabilității indicilor de performanță tehnică și a calității pieselor de schimb;

(4) Efectuați înregistrarea funcționării și analiza accidentelor a întreruptorului cu vid HV, rezumați experiența, cooperați cu departamentul de producție și îmbunătățiți continuu natura avansată, fiabilitatea și economia întreruptorului cu vid.


6 Creșterea temperaturii întrerupătorului cu vid HV

Rezistența circuitului întreruptorului cu vid de înaltă tensiune este principala sursă de căldură care afectează creșterea temperaturii, iar rezistența circuitului camerei de stingere a arcului reprezintă de obicei mai mult de 50 din rezistența circuitului întreruptorului cu vid de înaltă tensiune. Rezistența de contact a spațiului de contact este componenta principală a rezistenței buclei a camerei de stingere a arcului de vid, deoarece sistemul de contact este etanșat în camera de stingere a arcului de vid, iar căldura generată se poate disipa numai în exterior prin tija conductivă dinamică și statică.

Capătul static al camerei de stingere a arcului de vid este conectat direct cu suportul static, iar capătul mobil este conectat cu suportul în mișcare prin clema conductivă și conexiunea moale. Deși mișcarea în sus a capătului în mișcare este favorabilă disipării căldurii a capătului în mișcare, cea mai mare creștere de temperatură a întrerupătorului de circuit cu vid HV este concentrată în cea mai mare parte în partea superioară a tijei conductoare în mișcare și a clemei conductoare din cauza numeroaselor legături și a căii lungi de conducere termică a capătului în mișcare. În aplicarea practică, utilizarea eficientă a componentelor din capătul static care sunt favorabile disipării căldurii, forțează că căldura de contact de la capătul static să fie exportată de la capătul static și împarte căldura de la capătul în mișcare, este o măsură eficientă pentru a rezolva problema creșterii temperaturii ridicate a întrerupătorului cu vid HV.

Caracteristicile tehnice superioare de aplicare ale întrerupătorului cu vid de înaltă tensiune au fost recunoscute pe scară largă în departamentele de alimentare. Problemele aferente pot fi folosite pentru referință în lucrările practice. Pentru a folosi pe deplin și pentru a juca mai bine avantajul tehnic al întrerupătorului cu vid de înaltă tensiune, este foarte benefic să îmbunătățim nivelul general de echipament al rețelei electrice rurale.

Știri similare
Lasă-mi un mesaj
X
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună, pentru a analiza traficul site-ului și pentru a personaliza conținutul. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.Politica de confidențialitate
RespingeAccepta